#10859
Anders Nelson
Gäst

Ja något måste vara galet, du kan inte ha samma temperatur både på inkommande- och utgående köldbärare. Fel på dina termometrar? kolla dessa.
Om du har -3 på utgående och 0 grader på ingående köldbärare vid denna tiden så har du en helt normal anläggning.
Kompressorn går normalt många timmar under den kalla perioden 0m anläggningen är rätt dimensionerad.