#10310
Anders Nelson
Gäst

Med dina ingående temperaturer så är anläggningen feldimensionerad.
Det är stor risk att hela borrhålet fryser igen och att slangarna deformeras samt att flödet stryps.
Du borde ha ett borrhål med en aktiv sträcka på minimum 150 meter i berg. Idag så har du en del av din aktiva yta i foderröret och då kan man bara räkna med halva värdet.
En aktiv yta på 160-190 m är i längsta laget då du har en överdimensionerad värmepump.