För tex IVT 25 kw (svårt pga av dåligt diagram….)
Vid 0 in på Brine och 45 på stigen då ger den 25 kw.
Om brine in är minus tre och stigen fortsatt 45 grader ger den ca 22,5 kw kanske närmare 23 kw….
tyvärr har man undermåliga effektdiagram….
tex thermia har ett mikroskopiskt….
Thermia villa 75 ger ca 6,9 kw vid 0 grader på brine och 50 på stigen…
brine -3 grader 6,2 6,3 kw… Vid högre temp på brine drar pumpen lite mer el men det är försumbart….
ca 10 % skillnad!?  ger  10 % längre gångtid, och mera (dyrt)eltillskott
blir följden……
Om du förbättrar borran ta till lite extra
jag bor i Jämtland valde 20 meter ”extra” det kostar inte så mycket, jag har + 2 grader in, vid sträng kyla och kontinuerlig drift har jag
nån gång haft som lägst + 1 grad…. men så fort vp stannar då o då stiger tempen till +2 grader….
Anläggningen har gått 4 1/2 säsong nu, jag är supernöjd….