Fredrik Hansson
Gäst

Baserat på dina uppgifter(30000 kWh) så bör en VP på 7kW med 200m aktivt borrdjup räcka. Dina uppgifter verkar dock något låga så beräknat på 35000 kWh bör du ha en 8-9kW VP med 220m aktivt borrhål. Kontakta närmsta Geotecborrare för mer exakt beräkning.