#10830
Anders Nelson
Gäst

Svårt att räkna mera exakt på med de uppgifter du visar.
Jag har räknat på en uppvärmnd yta på 280 m2, och då får jag fram att en 12 kw vp täcker ca 98% av ert energibehov, vilket är en bra energitäckning.
Om ni installerar en separat beredare som är större än normalt så har det ingen större betydelse om ni överdimensionerar värmepumpen.
Till en 12 kw vp behöver ni borra ca 200 meter aktivt djup för att få en rätt dimensionerad anläggning.
Beroende på hur mycket av källaren du tänker värma så räcker kanske en 10 kw vp, men borra då samma djup ca 200 m aktivt, denna vp kommer då att få fler driftstimmar och då ta mer energi från berget, därför samma borrdjup.