#10399
Anders Nelson
Gäst

Jag har räknat på ett hus i Arjeplog med 180 kvadratm. uppvärmd yta och med en tidigare oljeförbrukning om 4 kubikm. som är normalt på din ort för en sådan villa. Jag får då fram att en 7 kw värmepump behöver ett aktivt borrdjup på ca 380 m, då får du en ingående köldbärartemp på ca 0 grader under den kalla årstiden. Som du kör idag så är det stor risk att du förstör både värmepumpen och borrhålskollektorn.
Borra min 200 m aktivt till så har du kanske en möjlighet att rädda din anläggning.