#11205
anders nelson
Gäst

Temperaturen på ingående köldbärare kommer att sjunka några grader till beroende på om det blir kallare väderlek och på hur många timmar per dygn värmepumpen går. Om temperaturen går under 0 grader på inkommande köldbärare så finns risk för att borrhålet fryser igen och att köldbärarslangarna skadas.
Din köldbärarpump är inställd på max flöde, sänker du detta så får du större differens mellan inkommande och utgående temp, tex +2- -4 eller -5 grader.
Du skall alltid sträva efter att ligga med en differens på ca 3 grader.
Enligt min uppfattning så är ditt borrhål lite snålt dimensionerat.