  • #6559 Svara
    Jörgen Hultin
    Keymaster

    Vattnet stnnar inte kvar i Hydroforen. När pumpen är påslagen slår tryckströmbrytaren till och pumpen fyller hydroforen varannan minut (från 2 till 4 KG?), men det ”rinner ut” direkt ned till 2 och då startar pumpen igen. När jag stänger pumpen försvinner allt vatten. Jag har inte läckage – vad jag vet.

    #6560 Svara
    Anders Nelson
    Gäst

    Sannolikt så har du en backventil som inte fungerar någonstans före hydroforen.
    Det kan vara i sänkpumpen om du har en sådan eller i bottenventilen om du suger direkt från brunnen eller så kan du ha en backventil någonstans på vägen till hydrofor.
    Är det pumpens backventil så behöver du inte lyfta upp denna för renovering utan montera in en ny backventil någonstans på ledningen före hydroforen, så stoppar detta flödet och pumpen kommer att arbeta normalt igen.

    #6561 Svara
    Jörgen Hultin
    Gäst

    Tack för förslaget.
    Jag tror att backventilen sitter under tryckströmbrytaren och skall försöka byta den. Återkommer med feddback el fler frågor därefter.