    Hej,
    Har en fråga på en offert/dimensionering.
    Fakta:
    1-plans villa byggd 1980, 140kvm boyta+40kvm biyta i form av garage.
    Golvvärme i största delen som drivs med elpanna.
    Förbrukning idag: 25.000KWh inkl hushållsel.
    Ort: Varberg (7 mil söder om Göteborg)

    Offererad panna:
    IVT greenline HT-plus 7
    Aktivt borrdjup: 110 meter.
    ”arbets tank” på 120 liter.
    Pris: 122.000kr efter root avdraget.

    Låter detta som en rimlig dimensionering och ett rimligt pris?

    #6471 Svara
    Anders Nelson
    Gäst

    Med tanke på att du har golvvärme så hade jag borrat minimum 130 m aktivt för att få en anläggning som är väldimensionerad med ingående köldbärartemperatur som inte understiger 0 grader.
    Jag har räknat på 160 m2 uppvärmnd yta då jag förutsatte att du skulle ha lite värme till ditt garage.
    En sådan anläggning bör kosta totalt ca 150000 kr, hur stort rotavdraget sedan är vet jag inte.