Visar 5 inlägg - 1 till 5 (av 5 totalt)
Visar 5 inlägg - 1 till 5 (av 5 totalt)
Hej
Har haft min VP igång i ca en månad nu. En IVT Greenline HT PLUS 7.
Den går mellan 18 och 20 timmar per dygn, är detta normalt?
Har ett 1plans hus med källare på 103+103, Har ca 22 grader på markplan och ca 18 i halva källaren och kanske 10-15 grader i den andra halvan.
Har ett totalt borrdjup på 150m och det var 30m till berg, grundvattnet ligger på ca 7m.
Var i landet bor du? och vilken ingående temp till värmepumpen har du på köldbäraren?
Får jag veta detta så skall du få ett svar.
Kollade nu precis.
det är 0 grader utomhus just nu.
Har en ingående temperatur på +3,7 och utgåend på +1,7
Ljungby/Småland
Med dagens klimat så tycker jag att du har lite långa driftstider.
Jag har själv samma pump 1,5 plan,165 kvadrat, med ca 12 timmars gångtid. Efter 3 mån drift ca +4,5 grader in och +1-2 grader ut.
Sannolikt så har du ett betydligt större energibehov än jag har, dvs att du har en energitäckning med din pump uppgående till ca 85-90%.
Detta betyder att din elpatron får gå in vid ett lite kallare klimat, dvs vid en normal vinter.
Ditt borrhål klarar sannolikt av driften,du kommer om något år att gå ner till 0 grader eller kanske -1 på ingående köldbärare.
Önskar du besöka oss? Vårt branschkontor ligger i Lund, några minuters promenadväg från Centralstationen:
Västergatan 11
222 29 Lund
Vill du sända brev till oss (inte paket)? Då är adressen Box 1127, 221 04 Lund.
Postpaket sänder du till:
Västergatan 11, 222 29 Lund.
Vill du ringa oss? Vårt växelnummer är 075 700 88 20