    B Karlsson
    Keymaster

    Ska investera i bergvärme. Hur djupt bör borrhålet vara. Förbrukar ca 1800-2000 lit olja/år. Huset är på 90 m2 byggt 1925 ligger i Katrineholm. Är en IVT GreenlineHT plus C7 för liten?

    #6519 Svara
    Anders Nelson
    Gäst

    Nej gör du av med max 2000 lit olja per år och har ingen annan uppvärmning så räcker räcker en 5 kw vp för ditt hus.Till denna borrar du gärna 120 m aktivt. Du kan även välja en 6 kw och borra 130 m aktivt.

    #6520 Svara
    B Karlsson
    Gäst

    Tack för ditt svar. Har blivit rekomenderad 6 kw vp och borrhålsdjup 110 m aktivt hål. Vad kostar det per meter borrhål och slang och köldbärare

    #6521 Svara
    Anders Nelson
    Gäst

    Priserna kan variera över landet men ca 250-275 kr/m i berg och + ca 500kr/M i jord för fullt färdig brunn exklucive moms.