en liten dum fråga kanske men när ska brinetemperaturen mätas ? när vp gått en timme eller varit avslagen en timme ? då min pump går har jag -3 och -5 i retur borrhål. och när den varit avslagen 1 timme ligger den på -1 har borrhålet frusit igen då ? (bara 95 meter aktivt till 7kw pump zon 1)
Mät temperaturen efte minst en timmes drift. Har du då -3 in och -5 ut så är ditt borrhål sannolikt helt fruset. I detta läge finns en stor risk för att slangarna bucklas och därmed stryper flödet till värmepumpen. Var observant på om köldbäraren verkar att öka i mängd eller om säkerhesventilen löser ut på den kalla sidan för då är sannolikt en buckling av rören på gång. Ett sätt att klara sig från ett haveri är att trycksätta den kalla sidan till 3 – 5 kg tryck och då kanske du kan klara dig över denna uppvärmningsperiod.
Om du har urberg så bör du borra ca 140 meter i zon 1, komplettera gärna din anläggning snarast möjligt med ett djupare hål eller en ytjordslinga.