    Susanne
    Keymaster

    Hej!
    När dom borrade för bergvärme så blev dom tvugna att göra två brunnar pga för mycket vatten för att kunna gör det första hålet tillräckligt djupt. Ett hål är 120m djupt och det andra är 60m djupt. Det ursprungliga beräknade borrdjupet var 150m. Jag har hört att brunnarna ska seriekopplas men nu säger brunsborraren att dom ska parallellkopplas. Vad är rätt?

    Lagom förvirrad,
    Susanne

    #6444 Svara
    Anders Nelson
    Gäst

    Klarar din värmepump att pumpa runt köldbärarvätskan i en slinga så bör man välja detta i första hand.
    Lägger du däremot två slingor så måste du sannolikt installera en strypventil på vardera slinga för att ha möjlighet att justera flödet om så skulle behövas.
    När man paralellkopplar energibrunnar så händer det att värmepumpen endast tar värme från en brunn så därför måste man sätta in ventiler så att man tvingar köldbärarpumpen att cirkulera köldbäraren på båda brunnarna.